zapojení dvou čerpadel - elekrika
Zdravíčko, mám dotaz ohledně zapojení čerpadel ve studni.
Je zde velká nautila na 380V(400V) dotažený kabel 4 vodiče.
A teď otázka, vedení je 0,5km (takže nemůžu přidat kabel)
Je realné přidat do studny čerpadlo (220V jen fáze, nula) aby byla zachována funkčnost obou čerpadel a já si mohl do zásuvky zapínat pouze to co potřebuju z domu.
čerpadla nepojedou nikdy naráz. Díky za info.
Tak, jak současné zapojení popisujete, nelze volit použití jednoho z čerpadel z domu bez toho, aby v rozvaděči u studny nebylo zařízení k rozpoznání toho, co potřebujete spustit. Chcete to podstoupit?
Tak tady máte schémátko, které dá během chvíle dohromady každý vyučený elektrikář
Ještě připomínám, že toto zapojení nelze použít tam, kde je instalován proudový chránič ! Ten by musel být umístěn samostatně pro zařízení v rozvaděči u studny.
A na co je tam to trafo? Jsou i stykače na 400V
Trafo tam navrhuju kvůli napětí v ovládacím obvodu. Funkčně to je jedno, jen se mi to nelíbí... jeden stykač s cívkou na 230V a druhý na 400V a na pomocných kontaktech dtto Stykač s cívkou na 230 mají všude... Prostě se mi to jeví čistší. A jinak dobrý?
Jinak OK
A k čemu to, když ta ovládací cívka může být mezi L2(L3) a PEN? Proč ji zbytečně rvát na dvě fáze a ještě přes trafo? Když bych přidával trafo, tak jen v případě, že bych tam chtěl dát stykač třeba jen 24V.
Mne to přijde zbytečně složitý, v poho to vyřeší jeden stykač na L2-L3, nebo L2-PEN resp. L3-PEN , vždy má kontakty spínací i rozpínací (v podstatě stačí při sepnutí velkýho čerpadla rozepnout L1 k malýmu čerpadlu).
Tj. logika: Malé čerpadlo je zapojené vždy, když není zapojeno velké. Nač plýtvat další stykač?
jde o to čím se to bude zapínat, ne snad jističem??? Jak bude to "Ovládání z dom"???
Naktresli schema . A uvědom si, jaký výkon elektromotoru lze spínat pomocnými kontakty stykače . Pro mne je u elektrikařiny nejdůležitější bezpečnost a spolehlivost. Ale řečeno ústy clasika: "Kolik třešní, tolik višní." Jinak - viz. motto dole
Na kreslení nemam náladu a ani proficad si kvůli tomu instalovat nebudu.
Pomocný kontakty vydrží tolik, kolik člověk potřebuje, jen si podle toho člověk musí koupit příslušný stykač... 2A,6A,10A,16A, není problém. Nicméně vhodnější by bylo sehnat přepínací stykač resp. relé např RP92.
Taky by to chtělo znát výkon čerpadel.
Kreslit se dá i v ofisu a RP92 má kontakty na 6A neindukční zátěže, podobně jako většina stykačů rozpínací pomocné kontakty. A že nemáš náladu někomu poradit nakreslením schematu, ale máš náladu na kritiku toho, kdo náladu na pomoc mněl, jsem si všiml
Bez spolupráce tazatele a uvedení výkonu čerpadel nemá smysl vymýšlet konkrétní řešení . To čerpalo na 230V může mít 200W stejně jako 2kW (obdobně to 3f čerpadlo). Takhle se jedná při nejlepším o intelektuální cvičení.
Napadlo mne (přímo v hlavě), že existují hlídače sledu a výpadku fází, taková krabička do rozvaděče, výstup je kontakt relé. Tak co použít něco takového co by buď sepnulo nebo nesepnulo stykač podle toho, jestli tam bude třífázový nebo jednofázový proud?
Cena toho hlídání je o dost větší, než cena stykače, tak mne napadlo to, co mám k dispozici doma.
No, protože se neozval o doplnění tazatel, je to pro mne vyřízená věc