Tak nejprve bych chtěl podotknout, že "dement" to nezapojoval , jen to byl asi člověk, který neměl dostatečné zkušenosti a znalosti a byl okolnostmi přinucen vycházet z nutnosti provozu na jednofázový elektroměr. Sporák tímto kabelem a z tohoto rozvaděše LZE ZAPOJIT zcela bezpečně, správně v rámci normy, ale protože jste na tomtéž místě JIŽ DRUHÝ, KTERÝ NEMÁ POTŘEBNÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI, doporuřuji to fakt nechat na někoho jiného .
Za mne:
1) použít proudový chránič tak, aby sporák fungoval přes něj - v rozvodnici je pravděpodobně provedena změna, aby sporák šel mimo chránič (jinak by vypadával i starý sporák). Současně zkontrolovat jištění, zda odpovídá použitému průřezu vodičů
2) použít jeden z dvou nepoužitých černých vodičů k přivedení "pracovní nuly" - nutno proměřit a oba konce přebarvit modrou bužírkou (dle ČSN/EN nelze přebarvit zelenožlutý, ostatní pracovní vodiče ano)
3) použít dolní zapojení dle svorkovnice a počítat s tím, že při plném zatížení dojde k výpadku jističe
JEŠTĚ KE "SLOVNÍKU" : Kdo to říká, ten to je, k tomu se to rýmuje