Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spínač 230V osvětlení - v koupelně v zóně 2

Zdravíčko,
Potřeboval bych v koupelně umístit do zóny 2 vypínač, který bude rozsvěcovat a zhasínat nástěnné 230V světlo, které je již v jiné, bezpečné zóně.

Norma ale zakazuje do zóny 2 umisťovat jakékoliv spínače 230V.

I napadlo mě, že bych mohl do spínače přivést 12V (ze zdroje určeného pro bodovky) a tím spínat relátko v bezpečné vzdálenosti, které bude následně spínat to světlo. Je takovýto postup v souladu s normou?

Nebo vymýšlím kolo a nějaké elegantní řešení se dá koupit hotové?

Děkuji za rady.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
A pri vybere zdroja pozor na to, pre SELV je mozne pouzit len triedu bezpecnosti III, viz jaku znack…
MM.. 22.05.2014 22:13
MM..
Díky moc, zvláštní je, že bych čekla, že všechny SELV musí mít z logiky věci třídu III, ale jsou i s…
Moas 23.05.2014 05:53
Moas
Aha ano zrdoj nemoze byt triedy III, ptz sa pripaja na 230V. Ale musi byt specialne urceny a certifi… poslední
MM.. 23.05.2014 15:39
MM..

A pri vybere zdroja pozor na to, pre SELV je mozne pouzit len triedu bezpecnosti III, viz jaku znacku to trafo musi na sebe mat:
http://elektrika.cz/data/clanky/zarazeni-elektrick eho-zarizeni-do-tridy-ochrany
Nejake obycajne trafo (z telky apod :) nevyhovuje.
BTW. a sekundar SELV nema byt uzemneny na ziadnej strane (keby bol tak by to nebolo SELV ale PELV)

P.S. vzivote som take nieco nerobil, takze netusim ani kde to kupit a ani ze co sa da k tomu zohnat uz hotove...

Aha ano zrdoj nemoze byt triedy III, ptz sa pripaja na 230V. Ale musi byt specialne urceny a certifikovany pre SELV, aby ani v pripade ziadnej poruchy sa nemohlo dostat vyssie napatie na vystup

P.S. alebo vypinac dat do zony 3 a nejaky s dialkovym ovladacom, to bude asi idealnejsie riesenie.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru