Zdrojem pro SELV, mající třídu III, jsou jen například baterie, dynama a podobně.
Třída III jsou zařízení kde se vyskytuje jen malé napětí, tedy spotřebiče a například trafa, kde je malé napětí jak na primáru tak i na sekundáru.
Pokud se jedná o zdroj pro SELV, který je napájen ze sítě, může mít jedině ochranu tř. II. To proto, že na primáru je nízké (nikoli malé) napětí.
Takový zdroj musí splňovat podmínku, že se nesmí na sekundáru vyskytnout nebezpečné napětí ani při poruše. Tedy teoreticky, nesmí dojít k průrazu primáru na sekundár ani při spálení trafa. Takové zdroje, splňující všechny normy musí projít náročnými zkouškami.
Pro požadovaný účel by byl potřeba tedy schválený síťový zdroj, nebo opravdu použít baterii a nízkopříkonové relé.
Ale pozor! Použité relé nemůže být libovolné. Musí splňovat dokonalé oddělení síťového napětí (na kontaktech) od obvodu SELV (na cívce). Tedy například vzdušné vzdálenosti mezi vývody cívky a vývody kontaktů.
Přesné hodnoty napětí, vzdáleností a podobně, ve vztahu k prostředí z hlavy nevím, není to zcela můj obor.
Navrhoval bych zcela inteligentní řešení, použít dnes běžně prodávané radiově ovládané zásuvky a ovladač napájený z baterie umístit kamkoliv.