No asi len SELV (http://cs.wikipedia.org/wiki/SELV) a jeho zdroj nemoze byt v zonach 0,1,2.
t.j. ne len hocjake obycajne trafo :) A ani spinany menic asi to byt nemoze (??) neviem.Zdrojem pro sítě SELV a PELV může být baterie, bezpečnostní transformátor (s dvojitou nebo zvýšenou izolací), nebo také dynamo na jízním kole.
http://elektrika.cz/data/clanky/znok030708/
P.S. a nedaval by som tam viac jak 12V aj ked SELV je dovoleny tusim do max 25V~ alebo neviemkolkoSpínací a řídící přístroje:
Zóna 2:
V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky vyjímkou:
- spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že zdroj je instalován mimo zóny "0, 1 a 2"
- jednotky napájející holící strojky vyhovující ČSN IEC 742 kap.2, od.1