Kompletní rekonstrukce koupelny
Zdravím vás. Dal sem se do rekonstrukce bytu, která zahrnuje i novou koupelnu. Prozatím jsem zbavil koupelnu obkladů a teď osekávám zbylé lepidlo - za každý typ na urychlení práce budu jedině rád. Zatím jsem se nedostal k osekání dlažby na podlaze, ale uvažuji že bych položil novou dlažbu na něj. Doporučujete pod lepidlo i penetraci, nebo stačí jen lepidlo? Jedná se o zhruba deset let starou polomatnou dlažbu.
Hlavní otázka je ale úplně jiná. Součástí koupelny bude poměrně velký sprchový kout. Původní kout byl v nice a měl plastovou vaničku cca 20cm nad zemí. Nyní je vanička i podezdívka pryč a kout se z původních 90x90 bude zvětšovat na 150x90 cca. Novou vaničku chci mít vyloženou mozaikou a tedy vyzděnou. Původně jsem chtěl vaničku v úrovni podlahy, ale kvůli vyspádování a velikosti sifonu (nejnižší jsem našel 5cm) budu muset zvyšovat a vyzdít. Eventuálně mě napadla možnost vysekat podlahu okolo odpadu, seříznout odpad a umístit sifon do podlahy. Jaký na to máte názor? Co doporučujete jako podezdící materiál? Jakou izolační folii, nebo jen penetraci?
Díky za odpovědi
Pokud stará dlažba drží a nikde nepraská(nezní dutě) nehýbe se nebo něco tak bych se nebál klidně položit novou rovnou na ni jen s flexi lepidlem.
Nikde žádnej problém není. Jen je prostě ošklivá
A odtok bych radši neřezal.Když už tam je udělaná podlaha tak si nemyslím že je potřeba nové izolace. Podezdívku z přesných tvárnic Ytong.
Pokud chceš tak si udělej penetraci a hydroizolační nátěr ale není to úplně nezbytné.
My nemáme ani jedno a sprchový kout drží dobrých 10 let
Jen v rychlosti..
Staré lepidlo obrousit, dlažbu na dlažbu lze, ale je třeba použít kontaktní můstek. Obojí je možné vyčíst zde: kutilska.poradna.net.
Sprchu podezdít Ytongem, a véélmi pečlivě odizolovat tekutou hydroizolací viz tady: kutilska.poradna.net.
O sekání do podlahy by se dalo pohovořit ale je to závislé na kontrukci. Činžáky a starší paneláky ano, nové paneláky ne.
Právě že konstrukce je velká neznámá. Je to dům o šesti bytových jednotkách z roku 1936. Stropy jsou rákosové, ale tloušťka podlahy je nezměřitelná. Asi to radši podložím tím ytongem. Je to bezpečnější. Vybral sem teda hydroizolační nátěr Botament DF9 plus - http://www.maronstavebniny.cz/DF-9-Plus-3kg-d109.h tm , ale nikde jsem se nedočetl zda je i přetiratelný barvou. Natřel bych jím totiž celý sprchový kout, který nechci obkládat, ale chci použít barvu. Tak aby to nedělalo nějakou rotiku...
Tak to bych skorem řekl že máte vyhráno. Rákosové stropy z roku 36, takže to máme dřevěnej polospalnej strop v celkový tloušťce cca 40 - 45 cm. V koupelně ale budou hurdisky se škvárovým násypem a na tom stará dlažba do maltového lože. Určitě bych udělal sondičku a jsem přesvědčenej že sifon s přehledem schováte do podlahy.