Ja bych to videl na uplne jiny problem.
Mam stejnou zkusenost, ale s kotlem IMMERGAS Zeus Maior, po 4rech letech zacal delat uplne to same, jak popisujes. Kdyz jsem se dival na merak teploty ohrate vody v boileru ( predpokladam take kombinovyny kotel s boilerem ) tak kotel sepnul, voda se zacala ohrivat ( rucicka teploty stoupala ) ale pak kotel po chvilce vypnul a ukazatel teploty lezl zase celkem rychle dolu !!!
Servisak me vysvetlil, ze zustaval viset spinac cerpadla, vylezala tam takovy tycka, ktera zalehla a pak neseplo cerpadlo, ktere michalo vodu v boileru. Omlouvam se, pokud to popisuji spatne...jsem pouhy laik. Vysvetlil mi, ze kotel zacne vodu ohrivat, cerpadlo nesepne a kotel aby nedoslo k prehrati vody v boileru nad stanovenou hodnotu, okamzite ohrev vypne !! To by vysvetlovalo to s tou neteplou vodou.
Stacilo onen spinac prostriknout Konkorem a je po problemu, 2x do roka ho prostriknu a je to.
Tak hodne stesti