Topení
Mám kotel Dakon 16,předělaný na automat,teplotu řídím pokojovým termostatem.teplotu vody nastavenou na 55st.když termostat vypne po dosažení teploty oběh.čerpadlo,část teplé vody utíká přes stojící čerpadlo a ohřívá dvětělesa,čímž je termostat neůčiný.Dal jsem proto před čerpadlo zpětnou klapku,tím se to vyřešilo ale kotel,který vypne vyžene zbytkovým teplem vodu v kotli až na 90stupňů.Bojím se přidat teplotu na kotli,aby se po vypnutí nepřetopil.Chtěl bych udělat smyčku před zpětnou klapkou nad čerpadlo a vložit do ní plnicí termostatický ventil VTC300 který by při dosažení 80 stupňů v kotli otevřel apusti vodu do okruhu kde by se zchladila a tím chránila kotel před přetopením.Prosím o radu zda je toto možné.Děkuji. REXAN.