Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypadek jisticu,nefunkcni trouba

Pokud něco funguje, ale blbě, bývá na vině špatný nulák, nebo vypadlá jedna fáze ze sdruženého napětí. Zapomeňte na měření jen multimetrem, použijte silnou žárovku (klidně i 200W). Zapojte žárovku do zásuvky trouby tak, aby svítila a změřte na ní napětí multimetrem - musí být přes 210V. Pokud je tam pod 190V, je to špatně, ale pokračujte obdobně u ostatních zásuvek z jiných jističů i ze stejného, jako je trouba. Výsledek sem napište, ať máme čeho se chytit při poradě.
Ještě sem napište, jestli máte elektrokotel - je to důležité.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny