Redukce 400V na 230V
Dobrý den, ve starém domě (vše PEN v hlíně) potřebuji připojit mini sporáček (230V) přes nějakou redukci do kulaté čtyřkolíkové zásuvky 400V. V domě je jen jediný 230V zásuvkový okruh a všecko prostě neutáhne tak jsem se rozhodl pro vaření využít ještě 3 fázový okruh který má svůj jistič a je nevyužívaný. Můžu zapojit redukci takto? hnědý L1-400V na L-230V a modrý + zelený PEN-400V na PE a N-230V pomocí cu kablu 3x2,5mm ? Koncovky už doma mám.
Děkuju za radu.
Nee, myslel jsem při vypnutém proudu hlavním jističem změřit odpor postupně mezi 400V 1,2,3 fází a 230V fází a tam u které z těch tří fází bude odpor ukazovat 000 tak je to ta fáze kterou hledám.
Co že to chceš měřit? Odpor drátu? WTF?!
Pokud chceš můžeš si za jistič zapojit malej rezistor, potom si můžeš změřit odpor
Samozřejmě to tak změřit jde. Po vypnutí proudu zkoušet fázi jednofázového rozvodu, proti jednotlivým fázím třífázového. Ukáže li ohmmetr malou hodnotu, je fáze stejná.
a co takhle použít dvoupólovou zkoušečku na místo multimetru.....
Ok děkuji za rady, zkoušečku nemám jen multimetr, používám ho na všechno proto jsem se na něj ptal.
Vyměn starou zásuvku 400V za novou s odbočkou na 220V a jeto. http://www.bazar.cz/xad6537676-zasuvka-380220-v.as px