Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Redukce 400V na 230V

Ak bude mat ta 3f zasuvka istenie vyssie ako 16A, nebude to take jednoduche. Pozri na sporak, aku ma koncovku, s vysokou pravdepodobnostou bude mat klasicku zastrcku na 16A, to znamena ze je nepripustne to zapajat na obvod s istenim vyssim ako 16A. Ak je ale sporak spraveny tak, ze ma v dokumentacii napisane istenie napriklad 20A a zapaja sa do svorkovnice, pouzitim vhodneho vodica to zapojit mozes.
6A, co dufajme bude, tak to sprav ako si pisal. Bolo by este vhodne zistit, ktora faza je na tom povodnom zasuvkovom okruhu, ktory nemozno pouzit. Na tu to nezapajat, pretoze mozes pretazit istic pri elektromeri. Potrebujes najst fazu, ktora je zatazovana co mozno najmenej a na tu pripojit ten sporak. To je vsetko.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny