Poloha termostatického ventilu
Dobrý den,
mohl by mi někdo, prosím, poradit, zda bude funkční termostatický ventil namontovaný ne ve vodorovné poloze, ale otočený nahoru?
Mám totiž přívod v koupelně z podlahy v rohu a nic jiného než levý rohový ventil tam nejde dát.
Děkuji
jestli je bimetalový tak by mu to mohlo být jedno. Dovolilbych si předpokládat, že se ventily pro nějakou konkrétní polohu snad ani nevyrábí..ale mohu se mýlit..
Já jenom, všude vidím na obrázcích montáž "vodorovně", proto ten dotaz...
Poloha VENTILU je lhostejná, ale poloha TERMOHLAVICE není Termohlavice má být vždy ve vodorovné poloze, aby skrz ni proudil vzduch, jehož teplotu termohlavice měří a podle toho správně reguluje. Pokud je svisle vzhůru /nad trubkou, nad radiátorem/, měří teplotu vzduchu ohřátého trubkou a proto reguluje chybně. Průduchy v termohlavici neumožňují proudění ve vertikální poloze.
Tak toho jsem se právě obával...
Existuje nějaké řešení situace z prvního příspěvku? Na netu jsem našel rohové termoventily s bočním vývodem, ale pouze 1/2"(potřebuji bohužel 3/8") http://www.sagittarius.cz/cz/termostaticky-dvoureg ulacni-ventil-axialni-rohovy-levy
Existují termoregulační ventily s odděleným čidlem, například tady: http://www.kamody.cz/danfoss-rae-5056-termostatick a-hlavice-oddelene-cidlo-013g5056-6855?gclid=CKqLx 5SG1rsCFUtP3godqiAAZQ Tam na poloze vlastního ventilu nezáleží.