Smirliveji:
Pokud hledas chybu v elektrorozvodech, opatri si dvoupolovou zkousecku, tou mer napeti jednotlivych dratu proti overene zemi (trebas koliku v zasuvce).
Takova zkousecka taky musi umet rozlisit 230V od 400V od 110V atd.
A abys mohl soudit co a zda je neco spatne, udelej si tabulku s radkama:
napeti prvniho dratu proti zemi pri vypnutem spinaci a vysroubovane zarovce
napeti druheho dratu - " -
napeti tretiho dratu - " -
napeti prvniho dratu proti zemi pri zapnutem spinaci a vysroubovane zarovce
a totez druheho a tretiho dratu
napeti prvniho dratu proti zemi pri vypnutem spinaci a zasroubovane zarovce
a totez druheho a tretiho dratu
napeti prvniho dratu proti zemi pri zapnutem spinaci a zasroubovane zarovce
a totez druheho a tretiho dratu
(12 radku)
muzes k nim i napsat, kdy sviti zarovka.
Jednopolovou zkousecku, ktera nedokaze ukazat velikost napeti, pouzivej jen a pouze na overeni, ze je vedeni bez napeti, nikoli na hledani zavad!