Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem trafo 24 V pro bufík

Dobrý den mám naftové topení X7-1M 24 V a hodlám ho používat na vysušení garáže , výfuk samozdřejmě napojím na hadici ventilačkou ven , ale mám problém s napájením mám trafo 220V /24V 60 A a to po usměrnění můstkem KBPC 3510 a vyhlazení kapacitou 1000 mikroFarad dává 35 V a nepoklesne ani při žhavení , navíc můstek i na žebrovém chladiči odešel , druhé trafo 220/24V 500VA jsem usměrnil KBPC5010 a regulačním trafem stáhnul na primeru aby dávalo 25 V DC za usměrnovačem , topení chodi a bere 5 A při chodu a 27 A při žhavení . prosím o radu jak snížit napětí na výstupu usměrnovače bez odmotávání trafa , případně vyměním trafo za menší cca 200VA 220/20V . topení má elektronický zdroj impulzů pro naftové čerpadlo a žhavící časovač tak mám strach provozovat na vyšší napětí , ventilátory hučely pěkně ale proud jsem neměřil zdřejmě při žhavení překročil i těch jmenovitých 35A můstku .

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
zdravím, nemáš schéma zdroje impulzů,nebo se podívat na hodnotu odporu R15, shořel....díky za info i… poslední
Zdroj impulzů 24V X7 24.11.2014 23:48
Zdroj impulzů 24V X7

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru