Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem XPS Izolace

Zdravim. Sice se to tyka az Jara ale zajimalo by me jestli mohu zateplovat cely dum XPS polystirenem? O kolik cm nahrazuje klasicky polys? Priklad 8cm XPS = 10cm Klasicky polys? Nebo jak to je? Dalsi otazka zni, pokud ano, tak bud-to polodrazku nebo rovnou hranu? Dekuji!

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
najděte si lambdu uvedeného polyše, EPS 70F 0,38 8cm XPS 0,32 6,55cm a teď cena a 1000Kč za kubík a…
milan.cukrar 03.12.2013 20:48
milan.cukrar
Stejne to nejak neštymuje. Zadal jsem si tepelnou vodivost u 6 cm XPS a ten ma lamdu 0,035 a zadal j…
pospa65 04.12.2013 14:17
pospa65
pospa, jak je již na českém trhu zvykem, jsou různé druhy matroše, takže i lambda XPS se liší jak u…
milan.cukrar 04.12.2013 18:51
milan.cukrar
Dobry den, tady to je a schvalne mrknete na na EPS http://www.e-stavebniny.cz/fibran-abriso-extrudov…
pospa65 05.12.2013 10:12
pospa65
NE . pokud maji oba ( XPS i EPS ) stejny soucinitel tepelne vodivosti ( treba na vasem odkazu 0,037… nový
Schizo 05.12.2013 14:59
Schizo
Pardon, vas predesli prizpevek jsem zapomel nejak precist. nový
pospa65 05.12.2013 15:33
pospa65
No ono technicky to prave problem je,potrebuji proste mensi tloustku izolace s mensi lamda hodnotou… nový
pospa65 05.12.2013 15:38
pospa65
smíšené zdivo, 45cm, to je hodně mizerný izolant. Zkuste procentuelně popsat složení zdi. Čím silněj… nový
milan.cukrar 05.12.2013 18:04
milan.cukrar
Dobry den. Ze severni strany stena dlouha 12 metru a sklada se z 80 procent plne cihly palene, 15 pr… nový
pospa65 07.12.2013 10:51
pospa65
Logika je asi taková, jestli pořídíte m2 fasády za tisíc kč při 10 cm pol., při 20 cm je to 1100 kč.… nový
roman33333333333333 19.12.2013 18:46
roman33333333333333
Logika je, že soused vám třeba povolí ubrat 10 cm ze svého pozemku, ale ne 25 cm. lepší lambdu mají… poslední
kejki 19.12.2013 21:26
kejki

NE . pokud maji oba ( XPS i EPS ) stejny soucinitel tepelne vodivosti ( treba na vasem odkazu 0,037 )pak nelze nahrazovat tloustku EPS mensi tloustkou XPS. Pokud je LAMBDA shodna, maji shodnou tepelnou vodivost = tepelnou ztratu = stejne tepelne vlastnosti .

Musel byste zvolit XPS s lepsi tepelnou vodivosti, tedy s LAMBDA XPS musi byt MENSI, nez LAMBDA EPS ( napr. 0,034 vs 0,039 ).

Uz jsem vam to psal, to co hodlate udelat je nesmysl a naprosta zbytecnost, usetrene penize investujte do vetsi tloustky ( pokud to neni tech. problem ).

No ono technicky to prave problem je,potrebuji proste mensi tloustku izolace s mensi lamda hodnotou a to me prave XPS nabizi, jinak bych to neresil a rovnou bych tam prdl 10 EPS. A nebo jeste jedna moznost EPS s nejnizsi lamdou ale je otazka jestli by 10 cm i s nejnizsi lambdou na 45 cm stenu stacilo? Mam smisene zdivo na dome a pochybuji ze by me 10 cm EPS stacilo na odstraneni tepelnych mostu pri tloustce zdiva 45 cm. Vice si nemohu dovolit a to i z duvodu vzhledu na dome. Jinak vam moc dekuji za rady:-)

smíšené zdivo, 45cm, to je hodně mizerný izolant. Zkuste procentuelně popsat složení zdi.
Čím silnější XPS, tím se zmenšuje (přepočítává) hodnota lambdy. Teoreticky, když slepíte 4 vrstvy XPS 3 cm, bude lepší lambda jak XPS 12cm.

Když potřebujete malou tloušťku a dobrou lambdu, použijte EPS NEO s lambdou 0,032

Dobry den. Ze severni strany stena dlouha 12 metru a sklada se z 80 procent plne cihly palene, 15 procent derovane a 5 procent mistama sterkovy zasyp mezi cihlama, strana je tlusta 50 cm. Ze zapadni a z jizni je to asi plna cihla o tl 45cm. Tady to nejvice promrza( tepelne mosty) studene zdi obcas vissi vlhkost ovzdusi rovna se mapy a plisne na zdi v male mire, spise trpi rohy. Premyslim tedy o tech deskach s grafitem max. tl 120 mm, myslite ze by to mohlo stacit? Rikam mam zatepleny sokl na severni strane o tl. 100 mm XPS a pomohlo to. Dekuji za rady.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru