Dulek v trubce od zemniho plynu
Dobry den. Mam maly problem, pridelaval jsem na venkovni stenu domu postovni schranku ktera se sklada ze 4 kotvicich otvoru, vrsek jsem navrtal v poradku ale kdyz jsem chtel navrtat spodni kotveni tak se stal maler a lehce jsem navrtal ocelovou trubku od zemniho plynu ktera vede od HUP ke kotli,je tam mensi dulek. Byla mrcha schovana pod omitkou a ja na ni uplne zapomel. Trubka ma asi 3 mm a dulek ma asi 1 mm .Jaka je lepsi cesta, zalepit trubku tekutym kovem ci vypustit z ni plyn a dulky zavarit elektrodou (svareckou)? Co se muze stat pokud tam dulek necham a znovu ocelovou trubku omitnu? Dekuji.
Plynové potrubí, pokud vede pod omítkou, by mělo mít ochranu. Vlastní plynové potrubí je vedeno ve větší trubce (chráničce). Je možné uložit pouze část plynovodu do chráničky, v chráničce nesmí být žádný spoj, ani lisovaný, ani pájený. Chránička musí být vyústěna do volného prostoru v bytě, pro pozdější kontrolu případného úniku - čichem, detektorem a při porušení potrubí se plyn nehromadí ve zdivu(např. porotherm nebo itong ,tam se toho vejde). Konzultace s plynařem neuškodí ,nejlépe na místě činu.
Tak je to v cajku. Po vikendu prijede ochotny plynar a pod tlakem autogenem dirky zadela. Budu mit klidnejsi spani
. Dekuji vsem za rady!