Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozvod elektriky

Potřebuju poradit, mám jistič 16A a rozvody k zásuvkám jsou kabelem CYKY 3x2,5 potřebuju vyměnit asi 3 metry kabelu, mám CYKY 3x1,5, tak se chci zeptat jestli to nebude dělat neplechu. Předem díky za radu.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ne, každý revizák ti to omlátí o hlavu (a případně pojišťovna, když by se něco nedejbože semlelo). N…
JR_Ewing 08.10.2013 18:51
JR_Ewing
Díky za radu, já jenom že mi doma tenhle kabel zbyl. Tak radši koupim ten 3x2,5 nový
leningrad37 08.10.2013 18:55
leningrad37
otázkou ovšem je jestli si toho revizáka vůbec pozve, když jenom za to že to shlédne si účtuje 2000k… nový
Wolve 08.10.2013 21:13
Wolve
obvod musíš jistit na nejslabší článek rozvodu. pokud vložíš kabel o průřezu 1,5 můžeš použít jistič… nový
zetka 08.10.2013 22:35
zetka
WTF?! prostě to veď 2,5mm a víc to neřeš (6A světlo 1,5mm,16A+fi zásuvky 2,5mm) nový
Wolve 08.10.2013 23:17
Wolve
Alebo ked nechces menit kabel, tak vymen istic za 10tku a mas tiez vystarane. Kazdopadne ale, ako uz… poslední
Matfej 09.10.2013 08:02
Matfej

obvod musíš jistit na nejslabší článek rozvodu. pokud vložíš kabel o průřezu 1,5 můžeš použít jistič maximálně 13A. jinak riskuješ, že při skratu projde kabelem méně proudu, než kolik je třeba k vybavení jističe. problém je sice složitější, ale v kostce apro pochopení to stačí

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru