Prkotin může být mnoho.
Tlak plynu-zavřený nějaký kuláč na přívodu nebo spadlý regulátor (tomu by odpovídalo i první chvilkové zahoření a pak už nic).
Neprůchodná cesta spalin (nedávno jsem odstraňoval u jednoho pána ptačí hnízdo na výduchu co si tam přes léto neřádi udělali)
Tlak vody v systému.
Zalehlé čerpadlo, zanesený filtr čerpadla nebo zavřený kuláč na topení (přehřátí kotle).
Nepatrný únik plynu mezi bezpečnostními elektroventily pri startu kotle.
Špatně nastavený termostat v referenční místnosti atd.