Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sedlová střecha 30°, rozpon 9 m a bez vaznic?

Vyhodit a nic neplatit. Případě trvejte na dodržení projektu!
Toto jsou varianty A a B.

My snad budem za chvíli podle Ameriky i kadit. Také se mi řešení vrcholové vaznice pouhou fošnou nelíbí. Krokve mají být ve vrcholu spojené čepem a stažené svorníkem. Tady se zdají být k fošně jen "lípnuté". Jak je to tam prokotvené? A i kdyby to bylo staticky vyhovující, budí to dojem kočkopsa. Jako firma bych navrhl náhradní řešení přidáním kleštinek přímo pod fošnu a prokotvení do krokví svorníky M16 - varianta C.

Jinak než dle projektu stavět ani nesmíte.
Ale no.. Co třeba §118 Stavebního zákona - Změna stavby před jejím dokončením?

EDIT: Ještě se mi zdá že svorníky na kleštinách jsou umístěné nevhodně. Mají být v ose krokví.