Takto,
Ono argument ze je to prizemnene cez PEN je nedostacujuci. vodic PEN moze byt dost daleko od najblizsieho uzemnovaca. Proto vzdy ked sa prechadza na inu sustavu sa to uzemnuje ako ochranne opatrenie pre pripad napriklad porusenia vodica PEN pred rozdelenim. V takom priapde, ak by bol vodic PEN pred rozdelenim preruseny a rozdelenie nebude uzemnene, hrozi velmi velke riziko urazu (napatie na kovovych castiach spotrebicov). Ak sa ale miesto rozdelenia uzemni, taky stav nehrozi, aj ked je takisto neziaduci. To je len jeden taky prikald co ma narychlo napadol. Proste, meni sa sustava - uzemnuje sa. Pokial sa to technicky neda a vodic PEN je uzemneny niekde nedaleko, tak mozno to prejde reviziou (revizak to v sprave alem urcite vytkne) Ide o to, ze PEN vodic je namahany pracovnym prudom, ktory negativne vplyva na svorky, zvlast hlinikove. PE je uz z definicia spojenie so zemou (prakticky je to HUS v dome) , nie s nejakym PEN vodicom, chapeme sa snad. Sustava TN-S ma velky vyznam proste. Nehovoriac o povinnosti montovat RCD.