Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zasuvky zapojene na dva draty....

Nedělej si s tím těžkou hlavu, pokud je celý dům v instalaci dvěma vodiči, nemá smysl míchat jabka s hruškami a jednu místnost dělat třídrátově.
Takto udělanou instalaci má mimo novostaveb a rekonstrukcí stále ještě naprostá většina domů.
Jen nerozumím pojmu jako "zapojil bych zem ale bude hluchá" a podobně.
U třívodičové soustavy je fáze, PE (ochranný vodič) a N (pracovní nula).
U dvouvodičové je fáze a PEN (společný vodič pro ochrannou i pracovní funkci). To je Tvůj případ.
Tedy do zásuvky vede fáze na levý kolík a "nula" (PEN) na kolík a pravou zdířku.
Pokud tam je natažen třívodičový kabel, jako "nulák" musí být použitý žlutozelený vodič. Nezapojen tedy zůstane modrý.
U některých nových zásuvek je problém s propojením kolíku s pravou zdířkou, jsou uzpůsobeny na třívodič a mají málo svorek, navíc propojení "bez přerušení na pravou zdířku" není u těchto zásuvek realizovatelné.
Proto je dobré lze li to, sehnat "naše" zásuvky s porcelánovým spodkem, ty jsou na dvouvodič vhodnější.
Pro pokračování od jedné zásuvky k druhé u těchto zásuvek, je nejvhodnější toto provedení.
Přívod nuláku vedeme na kolík a bez přerušení na pravou zdířku. K další zásuvce vedeme vodič z druhého protilehlého šroubku kolíku, ne od pravé zdířky.
Pokud tahneme nový kabel, je ještě lepší nulový vodič v krabičce zásuvky nepřerušit a potom: Nejdříve kolík, bez přerušení pravá zdířka, bez přerušení druhá svorka kolíku a dál k další zásuvce. Propojení je tím zdvojeno. To proto, že zdířka se zasouváním vidlice vždy trochu hýbe a po čase může dojít k uvolnění vodiče. Takto je to pojištěno druhým spojením na kolíku, který se tolik nehýbe. Uff a to je asi všechno, co se k tomu dá nakecat.:puff:

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny