Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Armatura na zářivku kope. Elektrikář nejlépe.

Zdravím, našel jsem ve sklepě starou armaturu na zářivku potřebuju ji nad terárko. Kryt je kovovej a když ji zapnu tak zářivka svítí, ale celá kovová armatura kope. Jen jemně, když nato šáhnu tak to jen tak šimrá. Kde bude nejspíše chyba? Jde se v tom nějak porypat a opravit nebo to je na vyhození či to nevadí a je to normální ?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Vyměnit přívodní kabel s koncovkou za třížilový a provést ochranné pospojování. Jinak přeji hodně ra…
Robisek-1980 21.06.2013 06:19
Robisek-1980
Ochrane pospojovani je neco trochu jinyho. Nicmene spojit kostru vodive se zemi je vic nez dobry nap… poslední
bahno jinde 21.06.2013 12:36
bahno jinde

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru