Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je označení fází v síti relativní, nebo už absolutní?

U MVE se casto jako generatoru pouziva asynchronak v nadsynchronich otackach, takze klasicky nafazovani neni nutny. Generator se pri zavrenym stavidle pusti jako motor a po rozebehnuti se otevre stavidlo a to ho roztoci nad synchroni otacky a uz se mele. Jediny, co je nutny zajistit je odpojeni pri vypadku site - nasledky si elektrotechnik umi predstavit.
Jinak co se samotnyho nafazovani tyce, jde to nekolika metodama, osciloskopem, na maximalni jas zarovky a na minimalni jas zarovky. No a traduje se, ze se jednou, v jistem nejmenovanem teplarenskem provozu s kogeneraci v radu MW povedlo nekomu ty posledne jmenovany metody prohodit a sepnout presne v protifazi. Bylo to hodne,hodne drahy a davali to dohromady po nekolika rozvodnach v kraji.
Zajimavy heslo do googlu je "primarni regulace frekvence"(tyka se to pouze velkych bloku).