Průřez N vodiče
Dobrý den,
potřeboval jsem do kuchyně dovést tři zásuvkové obvody. Od rozvaděče je to 30 metrů káblu. Švagr teda natáhnul 5 žilový kabel - cyky 5j x 2,5 do krabice v kuchyni, odkud to rozfázoval.
Není to blbost natáhnout někam tři fáze a pak se to má vše vracet zpět jen jedním N vodičem? Nerozteče se mi to ve zdi?
Díky za rady...
Tak pánové děkuji, problém neproblém tedy vyřešen
Pozor, má to jednu záludnost.
Při tomto zapojení pokud se někde před jednofázovou zásuvkou uvolní
spoj na nuláku budou spotřebiče mezi sebou řazeny sériově.
To znamená, že pokud bude v jedné zásuvce 2000W v druhé 20W bude na
jednom 396V na druhém 4V.
Tak jedno zariadenie sa pokazi a druhe fungoavt nebude. Garantovane si toho vsimne :)