Nejdříve měl být dotaz, potom realizace. Otázka co teď s tím. Tři jednofázové jističe a vedené společným kabelem - nelze. Jedná se o tři samostatné obvody, musí mít samostatné kabely.
Přetížení pracovního N nenastane, N tečou jen vyrovnávací proudy, podle zatížení jedn. fází, jak zde již bylo uvedeno.
Průřez vodičů není nic moc, ale pro 16A vyhoví. Délka 30metrů pro 16 A jištění a průřez 2,5 mm Cu je v pohodě.
Řešení: Nahradit kabel třemi samostatnými kabely, je asi nejlepší, ale nejpracnější.
Potom zbývá jediné (tak jak psal Mirektatra), na konec kabelu dát malou rozvodnici se třemi jističi, a od nich rozvést k zásuvkám.
Na začátek kabelu dát třífázový(!) jistič. Měl by tam být kvůli selektivitě vyšší než na konci, ale z hlediska použitého kabelu
a max. využití průřezu bych tam dal také 16A. V případě zkratu vybaví oba, ale z hlediska bezpečnosti to nevadí.
Pokud jsem dobře pochopil, tak celá síť v domě je TN-C (?). Potom je možné modrý vodič nezapojovat a nový rozvod udělat také
jako TN-C.
Druhou možností (asi bych to udělal), je v rozvaděči namontovat svorkovnici "N", na tu přivést PEN (bod rozdělení) a z této svorkovnice vést modrý vodič pětižilového kabelu. Žlutozelený vodič kabelu připojit na původní PEN (nulový můstek).