Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojení lustru :)

Urcite poznas nevyhodu TN-C ktoru napr. tu mas aj nakreslenu toho cloviecika ktoreho to tam kope :-D
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_documen t=24876

U lustra specialne je sranda v tom ze na luster nikto nesaha ked funguje, ale garantovane saha na neho niekto ked fungovat prestane. A prestat fungovat mohol prave kvoli takej poruche (preruseny nulak v stene kdesi). Az si to spojil, a vypinac je "on", tak to manzelku zabije hned ako sa toho dotkne. Ano niekto to moze brat ako vyhodu :-D

P.S> proste obe moznosti zapojenia (spojit aj nespojit) su zle, a zabijaju pri roznych poruchach. Jedine spravne zapojenie je zaviest 3vodicove vedenie, co ale ziaden zdravy clovek kvoli jednemu lustru robit nebude. Takze to proste riskne jednym zlym sposobom (jakym to je uplne fuk)
Jedina vyhoda spojenej kostry a nulaku je v tom ze ak zariadenie funguje tak viem ze sa ho mozem dotknut (ptz keby bol preruseny nulat tak zariadenie nefunguje). Ale to je prd platne ptz ludia sahaju na veci hlavne vtedy ked nefunguju ptz chcu napr. dotiahnut ziarovku apod :)

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny