V podstatě by se to dalo tak odvodit, ale ještě to trochu rozvedu.
Plocha daných 472m2, vnitřní teplota 21st., venkovní ustálená (nebo průměr)minus 15st. Koef. 0,36.
Tepelná ztráta 472x36x0,36 = 6,117kW. Za 24 hodin 146,8kW, to je, když budem topit nepřetržitě k náhradě ztrát.
Co se však stane, když topení vypnem na polovinu doby, tedy na 12hodin (práce škola)?
V okamžiku vypnutí topení je ustálená vnitřní teplota 21st. Topení přestane topit, ale tepelné ztráty pokračují.
Teplota vnitřku objektu začne klesat. O kolik klesne za jednotku času je obtížné vypočítat, protože neznáme setrvačnost budovy, včetně vybavení. Nejjednodušší by bylo v praxi vysledovat, ale pro výpočet použijeme odhad.
Například z původních 21st, poklesne za 12hodin na 17st. Pro zjednodušení použijeme pro tuto dobu střední teplotu
interieru 21+17:2=19st. Rozdíl teplot při nezměněné venkovní teplotě je 34st.
Za 12hodin vypnutého topení ztratíme 472x34x0,36x 12 =69,327kW
Nyní opět zapneme topení. Začneme dodávat normální ztrátový výkon, tedy 6,177kW. Ale aby jsme objekt vytopili zpět na původních 21 st, musíme dodat energii, kterou jsme ztratili za dobu vypnutí.
Například budem chtít, aby teplota dosáhla 21st. za dvě hodiny.
Tedy ztracených 69,327kWh nahradíme výkonem 34,66kw(!) po dobu dvou hodin. K tomu ale ještě musíme přičíst normální ustálený výkon 6,117kW, tedy musíme mít pro tento režim topení dimenzované na součet tedy 34,66 + 6,117 =40,777kW(!)
Kolik se tímto režimem uspoří?
Při nepřetržitém topení jsme vypočítali 146,8 kWh za 24hod. Tedy za 12hod. 73,4kWh.
Ztráty za dobu netopení, které musíme nahradit zvýšením výkonu = 69,327kWh. Součet je tedy 142,72kWh.
Tedy při topení nepřetržitě je to za 24hod. 146,8 kWh,při přerušovaném 142,72kWh, tedy úspora 4,08kW za 24hod.
Úspora tedy není nijak závratná, protože dům vyzařuje stále, i když se netopí, tato ztráta se musí potom nahradit.
Velikost úspory je dána tím, že jak objekt chladne, zmenšuje se jeho vyzařování. Ale pro střední pokles teploty
uvažované v tomto výpočtu to není zas tak podstatné.
Nicméně úspora 4kW denně x cca 180dní je 720kwh, tak úplně zanedbatelné to není. Ale je otázkou jestli ty čtyři
kWh denně neobětovat (je to krajní případ velkých mrazů, ve skutečnosti to bude méně) a nemuset topení dimenzovat na velký výkon. Také stálá teplota bez výkyvů má své opodstatnění.
Tak a teď se mi kouří z palice, tak doufám, že jsem nenapsal nesmysly. Pokud ano tak jsem blb a pardon