Tepelná konstanta vyjadřuje, kolik tepla, vyjádřeného zde ve wattech (tedy výkonu) unikne přes jeden metr čtvereční
a rozdílu teplot jeden kelvin. Jeden kelvin je přibližně jeden st. celsia.
Pokud tedy budeme mít vnitřní teplotu 21st. a vnější -15 st C, rozdíl teplot je 21+15 = 36st.C
Celková plocha obálky budovy 472m2 x 36stC x konstanta 0.36 = 6117 W
Z toho vyplývá, že pokud chceme udržet teplotu v domě, v uvedeném rozsahu teplot, musíme doplňovat výkon
něco přes 6kW.
Pokud bychom chtěli například mít v domě 26st a venku bylo minus 25st. Tak:
Rozdíl teplot je 51st. krát plocha 472m2 krát konst. 0.36 =8665 W. Tedy aby se teplota udržela, musíme kotel
roztopit na téměř 9kW.
Jedná se tedy o udržovací výkon. Pro roztápění objektu a dosažení teploty potřebujeme výkon vyšší.
Samozřejmě stanovená teplotní konstanta je zprůměrovaná hodnota, jako by všechny prostory v domě byly vytápěny
na stejnou teplotu.
Na těchto příkladech je vyjádřená tepelná ztráta (a tedy nutný dodávaný výkon) vyjádřený ve wattech (kilowattech),
Tedy práci (kWh) získáme vynásobením počtem hodin. Tedy pro první příklad:
Potřebný výkon 6117W x 24hod. = 146808 Wh = 146,808kWh
Z uvedených výpočtů bychom mohli přibližně vypočítat roční spotřebu a to tak, že bychom od meteorologického ústavu
zjistili průměrné teploty pro topné období, určili požadovanou vnitřní teplotu a zadali dobu topné sezóny. Výpočet by ovšem byl přibližný, muselo by se například započítat větrání a podobně, ani teploty nejsou stálé. Přesnější výpočet (a stejně dost nepřesný)je spíše pro specialisty v oboru.
Uff tak a jestli se pletu, tak mě ukamenujte až zejtra