Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký el. materiál by měl být použit

Pokud zákazník požaduje POUZE přivést a rozbočit 3f zásuvky, protože ostatní tam má a vyhovuje mu to, použil bych 4x2,5, jako malé rozšíření stávající instalace. Je to ale minimalistické řešení bez výhledu, které při jakékoliv změně nebude dostačovat a taková investice se potom "zahodí". Upozornil bych jej tak a snažil se přesvědčit, že rozumnější bude použít 5x4ku, zakončenou do rozvodnice s rozjištěním na 3f zásuvky (aby případně nevypadly najednou) a do budoucna i 1f zásuvky a světla, to celé pod chráničem. Pro volbu takového řešení hovoří relativně malý rozdíl v nákladech a velká možnost rozvoje při pořízení jiných strojů (větší hoblovka, cirkulárka, mobilní odsávání, lis na brikety...). pokud tam má dovedenou vodu, přidal bych i ovládání od tarifu (bojler, přitápění, signalizace ceny el.).
Rozhodnutí o rozsahu (ne technické provedení) je ale na zákazníkovi.