Pokud má jen 4vodičový rozvod, není důvod řešit 5žil. Jakou jistotu? Volně uložený kabel se smí proudově zatížit víc, než ten v trubce! Mimochodem, CYKY tažený po dřevě 4x2,5 může bez problémů jistit 20A a je to v normě. Jakmile to narve do trubky, už by musel dát na 20A průřez větší. Na 16A 4x2,5 tažených "příchytkama" po dřevě je to naprosto v pořádku.Do dílny 5x4, pokud to bude na dřevě, tak pro jistotu do trubky nebo lišty.
5x4 je naprosto zbytečnej luxus, 4x2,5 je OK, pokud bych to chtěl dělat trochu lépe, dal bych 5x2,5 ale záleží na tom, odkud, jak (rovaděč) atd se to bude vše tahat a o tom tu neni ani slovo.