Dobrý den. Ve Vašem článku mne zaujala informace, že Vám kotel Atmos sloužil pouhých 5 let. Kotel Vám nejspíš zničila nízkoteplotní koroze tedy nedodržel jste zapojení kotle na topný systém. Firma Atmos k tomuto účelu prodává zařízení Ladomat případně se nabízí další řešení použitím tří nebo čtyřcestného ventilu s el. regulací, jde o to aby zpětná voda, která se vrací z topného systému zpět do kotle neměla nižší teplotu jak 65 stupňů C (přičemž technická hranice je 61 stupňů). Tímto odstraníte veškeré potíže z kondenzací vody ve všech teplovodních kotlech, připojených na topný systém s nuceným nebo samotížným oběhem vody. Přináší to ovšem další komplikaci, že se neobejdete bez elektřiny nebo u regulátoru Ladomat, který reguluje na principu automobilového termostatu sám a připojení k elektřině k tomuto účelu nepotřebuje avšak jeho součástí je čerpadlo to se bez elektřiny neobejde. Regulátor Ladomat je ta nejlepší věc vůbec, kterou můžeme mít doma namontovanou na topném systému !!!