Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojení zásuvky

Jak je starý dům nebo byt? Domnívám se, že na 90 % se jedná o síť TN-C, tz. "dvouvodičové" provedení, tdy fáze L 1 a ochranný vodič PEN.Nesetkal jsem se ještě s tím, aby v nové síti TN-S (tz. kde je L1+N+PE) nebyly barevně rozlišeny vodiče.Myslím si, že jeden vodič je nezapojen (je použit vodič 3x, který byl momentálně k dispozici.Takže:vyzkoušejte vadaskou, který vodič je fáze (označte si ho hnědou páskou) a potom zkuste, proti kterému zbývajícímu vodiči je napětí-pokud proti jen jednomu, je to vodč PEN a potom zapojíte tento vodč PEN na středový ochranný kolík a nepřerušovaně na pravou zdířku a na levou fázi.Pokud by bylo i napětí proti druhému vodiči (zdá se mi to dost nepravděpodobné), tak si pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, který vám zkouškou zjistí, co je pod zbývajícími vodiči.Ale pevně věřím, že budete mít napětí jen proti jednomu vodiči.Ale jak jsem řekl:jedině použít fázovou zkoušečku (ne doutnavku za 50.-Kč,která se rozsvítí i u naindukovanému napětí) a ne postup pokus-omyl.Když si nejste jistý, přenechte to raději odborníkovi.U elektřiny se omyly platí draze...

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny