To je ta "ochrana vody" :) A to IMHO plati aj pre oddelene SELV! Tvoj led pasik je vyslovene urceny pre zponu0 v bazene a vyhovuje norme EN 60598-2-18 ?Elektrické inštalácie v priestoroch plavárni a iných vodných nádrží
zóna 0 je priestor vo vnútri vodnej nádrže a brodidla, ktorý zahrňuje všetky
otvory (výklenky) v stenách alebo podlahách prístupných osobám,
V zónach 0 a 1 v plavárňach sa môžu inštalovať len pripevnené elektrické spotrebiče osobitne
navrhnuté na používanie v takýchto priestoroch.
Požiadavky na elektrické zariadenia v zóne 0:
• Stupeň ochrany krytom musí byť IPX8,
• V zóne 0 nie sú dovolené inštalovať svorkovnicové skrinky, zásuvky, spínače
a rozvádzače,
• Káble k elektrickým zariadeniam musia ísť čo najkratšou trasou k el. zariadeniu,
• Svietidlá použité vo vode alebo v styku s vodou sa musia pripevniť a musia
vyhovovať norme EN 60598-2-18.