Otevřená expanska by měla být rovně nahoru, aby to při případném uvaření mohlo vybublat. Jinak ti pára naleze do radiátorů a vytlačí obsah mocným vodopádem expanskou ven a následně prázdný systém se bude vařit už furt, nehledě na možné zadření čerpadla bez vody. Je zbytečně vysoko (bacha, aby tam nezamrzla, voda jí normálně neproudí a tak důkladně vystydne!).
Máš sice elánu do práce hodně, ale opravdu si něco o tom přečti, nebo to dopadne špatně. Vidím, že o topení toho moc nevíš. Neznáme tvoje prostředí a tak tě na všechny záludnosti nemůžeme upozornit. Expanzní nádoba má mít určitý objem, podle velikosti celého otopného systému. Z nějakého obrovského bojléru je asi zbytečně veliká, obvykle by měla stačit tak na 10 až 20 litrů. Musíš mít také spočítaná tělesa, aby nebyla předimensovaná nebo naopak malá. Obé je na pytel. 7kW se mi zdá málo, když máš radiátory se 14ti články... Leč neznám velikost vytápěných cimer ani jak je chalupa izolovaná proti venkovní kose.