vymena OSB vam jen zakryje problém a není to ani oprava problému, požadujte od firmy reklamaci nejspíše provedli špatnou hydroizolaci pod trámy. Nechci Vás strašit ale tohle vypada na rozebraní celé podlahy a udelat vše znova, tramy které drží OSB budou 100% mít tvrdou hnilobu a pomalu a jistě přejdou do měkké hniloby až seto pod Váma propadne pokud ted jen vyměníte OSB desky. trámy mužete jeste zachranit ale musíte zamenit vnikaní další vlkosti, to že je trám zelený neznamena že je ošetřený, tyhle impregnace jsou jen na povrchu a jejich zivotnost není urcite víc jak 5 let. Pokud je dřevo vystaveno vlhku tak mu nepomuže ani svedcena. (jsou vyjímky jako dub ve vodě apd...)