A zase chyba :-)
Buď lze do každé fáze zapojit nejvýše 230V 9,2 kW, nebo třífázový rovnovážný příkon 27,7 kW, ať už je zařízení zapojeno do Y, nebo D - tedy hvězdy, nebo trojúhelníka. U třífázového "vyváženého" spotřebiče bude vždy příkon rozdělen rovnoměrně do tří fází (a protože jsou vždy dvě vedle sebe, bude v každé fázi téci max 40A). Pokud bude zapojena do středu "Y" také pracovní nula, nepoteče jí V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ žádný - ano vůbec žádný - proud. To napětí 400V a vynásobení 1,732 už v sobě nese zohlednění tří fází a jejich vzájemného napětí a posunu o 120° - není tedy možné znovu násobit, nebo sčítat už konečný výsledek. JE TO "JEN" TŘÍFÁZOVÝCH 27,7kW, které znamenají proud 40A v každé fázi !!!
Nechápu, kde jsi vzal ta čísla začínající osmičkou :-/
Mimochodem - totéž jsi mohl spočítat sám z předchozího příspěvku - nebýt pohodlný :-(