Rovnou řeknu, že tam se toho nedočteš. Žádný výrobce totiž neví, za jakých podmínek bude jistič používán - jeho zajímá jen PROUD. Výkon, který je závislý i na napětí, nemůže ovlivnit. Jistič mohu použít třeba na napětí 24V AC a pak bude výkon ...
ZHRUBA je to takhle:
40A x 230V = 9200 = 9,2kW v každé fázi
40A x 400V x 1,732 = 27712 = 27,7kW třífázových
OVŠEM - jak psáno výše - krátkodobě může přenést výkon větší - v závislosti na charakteristice a na době přetížení, nebo to může být výkon nižší, pokud napětí klesne. Jistič 40A pohodlně snese přetížení 45A po dobu v desítkách minut, potom tedy:
45x400x1,732= cca 31,2kW .... pokud se k tomu přidá mírné přepětí "v mezích Zákona", bude to
při 415V už cca 32,34kW
při 380V ale jen 29,6kW
Jojo, svět je nestálej