Mohu se zeptat, jak jste přišel na to, že jde fáze proti prac. vodiči?Je to nakreslené správně (ne přesně technicky), jen jste to špatně pochopil.Bohužel zde není zmíněno, zda se jedná o síť TN-C nebo TN-S.Dále není zmíněno, zda jsou svítidla třídy ochrany 1 nebo 2(tz. zda jsou s kov. častí a příp. ukostřovacím šroubkem nebo bez kov. částí)Ano, místo čokolády bych použil citované Wago svorky páčkové příp. ještě lépe do povrchoé rozvodné krabice na "věneček".Odtud bych vedl v síti TN-C vodič PEN ke každému svítidlu (pokud by se jednalo o tř. ochrany 1,šel by vodič PEN-zž. nejprve na ukostřovací šroubek a bez přerušení na N, tz. na objímku žárovky a fáze L (hnědý) na střed. kontakt žárovky přes vypínač, který přerušuje okruh.Pokud se jedná o síť TN-S, z rozvodné krabice nebo svorek by se v případě ochrany 1 vedl zvlášť prac. vodič N (modrý) na objímku, fáze L (hnědý) na kontakt žárovky a PE (zž.) na kostru svítidla.Pokud by se jednalo o tř. ochrany 2, zapojení by bylo totožné, ale bez vodiče PE (zž.) , který by zůstal z krabice nebo svorek nezapojen. Doporučuji věst od krabice nebo svorek kabel s ochr. vodičem pro případ, kdyby se v budoucnu měnila svítidla z tř. 2 na tř. 1.