Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení kabelu ke sporáku

Zdravím,
sehnal jsem z druhé ruky od kamaráda slušný sporák se sklokeramickou deskou. Bohužel přívodní šňůra chybí. Není problém koupit novou, problém je ji správně připojit na "jednu fázy". Jak by jste to propojily vy? 1 - 3 přemostit, na 2 připojit "fázy", na 6 zem a ten třetí kam?
Nebojte se nějakou tu ránu snesu, včera mě kopla šňůra od nabíječky.
[zapojeni1.jpg]

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
uz se to tu nekde bralo a je to podle : takze 1-2-3 faze a klemy ; 4-5 je N
Hurec 31.10.2012 18:05
Hurec
Jejku! Vy jste se v tom zase vrtal, Pane doktore, žejó? :-) Takže: 1+2+3=fáze, 4+5=nula, odstranit m…
mirektatra 31.10.2012 20:54
mirektatra
Zdravím mám obdobný dotaz.Potřebuji zapojit sporák,ale mám velmi staré rozvody(asi)protože mám vyved… poslední
snaživkasnaživá 03.12.2013 11:12
snaživkasnaživá

Jejku! Vy jste se v tom zase vrtal, Pane doktore, žejó? :-)
Takže: 1+2+3=fáze, 4+5=nula, odstranit modrou klemu z 6 na kostru, zelenožlutý - kostra= na šroub vpravo. Pochybuji ale, že Vám ten příkon (cca 8kW) nevyhodí občas jistič,je-li 16A...:.( Při pečení opatrně s plotýnkami ...

Zdravím mám obdobný dotaz.Potřebuji zapojit sporák,ale mám velmi staré rozvody(asi)protože mám vyvedeny jen 3 fáze a zelený jako nulu.
Jde mi o to, že když zapojím stylem 1,2,3-fáze,4,5 proklemuji mezi sebou zapojím na ten zelenej tak je vše ok.
ALE když to chci v dobré víře uzemnit(dle rady kolegy z práce)a propojím stylem 4,5 a šroub na svorce se znakem zemění tak se dost žhaví plotýnky.
Něco je asik špatně,nevíte někdo kde? Děkuji za odpovědi.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru