Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlhnutí zdi přichladném počasí

BINGO! Takže jsme u toho. Příčinou je vlastní hloupost a důsledek se dostavil!

Přitom stačilo málo. Před bezhlavým zateplováním podle doporučení "na hubu" najít a prostudovat běžně dostupné informace, např. Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem. Jasná a přehledná tabulka ze které je na první pohled zcela zřejmé, že na 450 mm plné cihly 100 izolantu nestačí. Žlutá je dobrá, ale až zelené hodnoty mají smysl při vynaložení nemalých finančních prostředků.
Ve Vašem případě bohužel došlo krom vyhozených peněz k posunutí rosného bodu takže kondenzace a vlhnutí zdi se projevuje více a dříve než tomu bylo dosud. Každopádně začněte kalkulovat s doteplením.