Přívod plynu za sádrokartonem
Neví někdo, jak se tváří norma na vedení plynu v měděné trubce za sádrokartonem. Na jejím konci by byl osazený ventil, před kterým by byly servisní dvířka umístěné pod úrovní pracovní desky kuchyňské linky. Tzn., že v případě potřeby by byl volně přístupný. Je nějaká minimální velikost těchto dvířek? Trubka by byla vidět z druhé strany ve stoupačkách.
Hm? http://kutilska.poradna.net/q/view/50677-plyn-vede ny-za-sadrokartonem
Vím, četl jsem. Takže za předpokladu, že do sádrokartonu pod stropem umístím mřížky a před ventilem budou revizní dvířka, přičemž průběh celého vedení bude patrný z druhé strany umakartového jádra ze strany WC, bude normě tímto učiněno zadost?
Ano, revizní dvířka a ventilace pomocí otvorů by měla stačit. Nicméně doporučuji konzultaci s revizním technikem - přecejen provozovat můžete to, na co máte kulaté razítko.
Myslím, že nebudete mít žádný problém pokud to takto uděláte. Nikdy jsem se nemusel na takto zhotovené kaslíky na plyn vracet a něco předělávat.
Pánové, oběma vám moc děkuji.