90% ve špatném nuláku, kdesi na přívodu. Při špatném nuláku (uzeměného středního vodiče) si třífázová síť "vytvoří elektrickou nulu", která má (vlivem špatného uzemění) napětí i proti zemi a s proměnou zatížení jednotlivých fází se různě "posouvá". V některém okamžiku může být blíž jiné fázi, než té, kde je napájen konkrétní spotřebič (úsporka, žárovka) a rozdíl potom není blíž "fáze/zem", ale "fáze/jiná fáze", tedy až blízko sdruženému napětí - tedy až cca 400V. To málokterá žárovka přežije.
Podle mne byli "vaši" energetici méně korektní, na sloupu opravili špatný spoj nuláku, provedli měření a řekli, že "u nich to není" (a popravdu už potom nebylo). Báli se Vašich stížností a případných náhrad škody...
Můj případ: Volal mne zákazník, že se mu děti odmítají mýt. Poradil jsem mu,jako výchovnou metodu pohlavek, ale když pokračoval, že je brní "kohoutky", že televize jde jen, pokud žehlí a ohřát oběd mohou pouze současně spečením koláče, a že energetici tam dvakrát byli a už mu hrozili velkou fakturou za další výjezd, přijel jsem. Celý dům mu "jel" na pospojení v koupelně a kovovou vodu a odpad. Závada nebyla v podružném rozvaděči, ani přívodní pojistkové skříni, ale někde mezi. V té době ještě fungovaly "obvodní služebny" VČE, a dovolat se jindy, než ráno v 7.00 nešlo, tak jsem sundal kryt elektroměru a zjistil, že při výměně nezastrčili jeden nulák do svorky, ale za elektroměr, takže nulák rozpojili... Jo, nejdřív na mne řvali kvůli blombě, protože byli přesvědčeni o vlastní neomylnosti, pak už to bylo v klidu. Stát se to může ...