Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak poznám nulák od fáze

Na svorku nebo šroub označený PE připojíš vždy žlutozelenou stejně tak i na svorku označenou PEN.
Tahle věta je trochu zavádějící, pokud je na jakémkoli spotřebiči svorka PEN, tak tam tedy nemůže jen tak přípojit PE (žlutozlený, ochranný). Pokud je to tedy rozvod TN-S (tří/pěti vodičový). Víš co by udělal proudový chránič? A pokud by v obvodu použit nebyl, tak už je to teoreticky i nebezpečná varianta. Na svorku PEN musí přijít buď PEN nebo N. Nemůžeš ochranný vodič využít jako pracovní.