Nie je pravidlo 2,5 Barr poistný ventil. Kdo si jaký dal namontovať taký má. Mám 3,5 Barr.

Ale OK. Nech má 2,5 Barr. Bude naplňať až do okamihu kým nezačne prepúšťať poišťovák, zároveň vykonáva skúšku funkčnosti poistného ventilu .... :-D
Následne odpustí polovicu vedra vody, cca 5-6 litrov. Ak tlak klesne na 2 Barr, tesne pod 2 Barr vykonala sa aj skúška funkčnosti expanzomatu, teda prítomnost vzduchového vankúša. Ak tlak po odpustení 5 litrov klesne výraznejšie, napr na 1 Barr a menej, vzduchu v expanzomate je málo.

Uvedené platí pre bežný, malý vykurovací systém pre malú domácnosť, expanzomat cca 20-40 l.