Jedná se o ochranný prvek, který má nastarosti bezpečnost budoucích uživatelů. Doporučuji proto při jeho stanovení kontaktovat odborníka, ale dimenzování pracovního proudu chrániče vychází z předřazeného jistícího prvku. Je-li tedy chránič umístěn na vstupu do podružného bytového rozvaděče, je dimenzován podle předcházejícího jističe, tedy například jističe před elektroměrem. Je-li to 3x25A, potom chránič bude mít pracovní proud nejméně 25A a vybavovací proud /0,XX A, podle předpisu o ochranách, například 0,03A...