Je to turbínové jednofázové čerpadlo 0,75 kW. nový
Vladimir22 06.09.2012 23:51
Vladimir22
Pokud jste změřil proud elektromotoru (to je nejzákladnější měření při odhalování takovéhle poruchy)… nový
mirektatra 07.09.2012 07:08
mirektatra
Neslúži kondenzátor len na rozbehnutie motora? poslední
Vladimir22 07.09.2012 22:07
Vladimir22

Pokud jste změřil proud elektromotoru (to je nejzákladnější měření při odhalování takovéhle poruchy) a ten je vyšší, než štítkový údaj, nebo na jeho horní hraně, vyměnil bych pomocný kondenzátor. Časem může ztratit kapacitu a zhorší tak proudové poměry v motoru, který se potom může zahřívat, jako přetížený. Mimochodem, to, že se jedná o jednofázový motor, je pro elektrikáře a odhalení poruchy dost zásadní informace(!), kterou jste uvedl až tady...:-(