Přetlakový ventil pod bojlerem.
Je normální aby přetlakový ventil pod bojlerem za jeden den )spínaný jen na noční proud) vypustil 5 i více litrů vody. Dá se to nějak regulovat?
Doma mám na bojleru jiný typ ventilu a nikdy jsem z něj neviděl ani kapku vody.
U přítelkyně to propouští, tak jak popisuji na začátku.
Dělá to od "nova,nebo to začalo takhle hodně kapat postupně?Mně podtýkal od novoty a nakonec jsem musel ubrat na tlaku ve vodovodu pomocí redukčáku.Jinak viz koleda nade mnou
Dělá to od *nova* asi 2 roky. Tlak v domácím rozvodu vody není zase tak velký.
Je tam malá domácí vodárna se zásobníkem na 24 litrů. Nastavený tlak na vodárně, ale z hlavy nevím.
Kape i když bojler netopí?
Myslím, že odpouští jen když topí.
Pokud je to normální, tak nechápu proč mi to nekape doma na bojleru.
Nedovedu si představit mít bojler v bytě(koupelně) a neustále mít pod ním kýbl a hlavně nezapomenout ho každý druhý den vylít.
Ještě, že je to v kotelně v domku.
Když natápí tak je to normální. Pokud nekape při natápění a nikde po bytě nepropouští žádné kohoutky a máte pojišťák se zpětnou klapkou tak ta zpětná klapka tu trochu vody z bojleru propustí zpět do přívodního potrubí.
Taky hodně záleží jaký máte tlak vody v řádu, tyto pojišťáky jsou seřízeny na 6 bar.
Je to v normě pro velký bojler a vyšší teplotu. Plus záleží jak to tlakuje vodárna.
voda při ohřátí o cca 55°C zvětší svůj objem o cca 1% a to se musí odvést tím přetlakovým ventilem do odpadu. Na velikosti bojleru tedy závisí i množství vody která odteče. Normálně se dává od přetlakového ventilu hadička do odpadu, aby tam nemusel být kbelík.