Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tvrdých 230V na nulovém vodiči

Děkuji všem za rady!Závadu sem našel a odstranil (přerušená nula),ale hledá se špatně mezi samými černými vodiči(ještě když se N tváří jak fáze)....Naštěstí tam není hliník,ale stejně jsou vodiče v katastrofálním stavu...izolace z textilu bo co to tenkrát bylo už to má za sebou.Kdybych měl pátrat od hodin tak musím vysekat všechny kabely,protože je to tam pospojovaný kdoví jak...a to už bych to mohl natáhnout všechno znova :)