Pásy AL S 40 jsou také asfaltové, ale místo skelné vložky v sobě mají hliníkovou folii. Penetrace.. Penetrace se používá pro zalepení zbytků prachových částic v ploše a hlavně jako adhezní můstek pro zvýšení přilnavosti na plochách exponovaných vztlakovými silami, na střechách, nebo na svislých stěnách a pod. To se nás netýká. Izolace bude zatížená stavbou a jistě nikam neuletí. Užívání penetrace pod stavbu je hluboce zakořeněný mýtus a pochybuji že se dožiji doby kdy se toto změní. Teď ochrana izolace. Protože potřebujete izolaci proti radonu, doporučuji provést souvislou izolaci celé desky najednou a ochránit jí 30mm silnou krustou betonového potěru na které následně můžete manipulovat cihlami dle libosti. Ostatně toto řešení preferuji vždy a všude. Je to podstatně méně pracné a ve finále i lacinější, než provádět proužky pod obvodové zdivo, pak pod příčky a nakonec izolovat jednotlivé místnůstky každou zvlášť. Izolatér rozhodně ocení když bude vařit velkou plochu než aby se motal v malých komůrkách. Nemluvě o minimu spojů a čím méně spojů, tím méně kritických míst kde se může projevit porucha. Přesahy se dělají 10cm.
EDIT: Aha. Ještě jednou jsem si pořádně přečetl otázku. Přesahy přes desku z jakého důvodu?