Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prohozený pracovní nulák s fází

1. Dříve doporučované zapojení zásuvky je dnes přímo povinně dáno!
2. Veškeré zásuvky a tím pádem zásuvkové obvody, ke kterým může mít přístup laik, musí být přes proudový chránič s vybavovacím proudem =< 30mA.
3. Už dávno musí být venkovní zásuvky chráněny proudovým chráničem s parametry jak udáno výše!

Tzv. "roztrojka" nesmí být vnitřně zapojena dvojvodičově!

Pokud je to "dílo" nějaké firmy, pak reklamovat.